Проблема с РКН-1М
 
Приветствую!

После 1 часа работы на тестовом прогоне АВР (РКН-1М - один из компонентов АВР) на реле контроля напряжения РКН-1М погасли все индикаторы. Когда РКН-1М был извлечен из АВР, то обнаружились следы оплавления на одной из сторон. Вопрос: куда обращаться по гарантии и предпринимает ли производитель какие нибудь мероприятия по улучшению качества своей продукции? Всего было изготовлено 11 АВР, в каждом используются по 3 РКН-1М (контроль входной линии основной, контроль входной линии резервной и контроль выходной линии). Из 33 РКН-1М получается что один попался с браком.



С уважением,
Паночкин Денис  
 
Сожалею, но скорее всего это наш брак. Пропустили. Присылайте или привозите к нам в ремонт.
С Уважением, Владимир.