Продолжительность жизни MPП-1, Как-то очень быстро вышли из строя
 
Для включения тэнов котла установил МРП-1 ACDC24В/AC230В УХЛ4. Три фазы, три тэна, 3 реле. Мощность тэна 2 квт, т.е. запас по току более, чем есть. Проработали они полтора года (можно смело вычесть отсюда полгода летних месяцев, когда электрокотел не используется). Режим работы в основном простой: в 23:00 включились, в 7:00 выключились. В начале отопительного сезона возможны ситуации, что таких включений/выключений могло быть по 3-4 за указанный период времени. Это я тому, что до достижения "параметров механической и электрической износостойкости" еще как до Луны.

Стал замечать, что теплоаккумулятор не прогревается в ночном тарифе совсем. Полез проверять. Все 3 реле вышли из строя. На одном загорается лампочка, а двух других ничего. Управляющее напряжение, напряжение на перекидываемом контакте есть, а при включении ничего не происходит. Благо под рукой были еще такие же реле, которые не успел установить. Поставил их и все заработало.


Вопрос такой: мне достался брак или я неправильно пониманию паспортные данные "Максимальный коммутируемый ток:, Механическая износостойкость и Электрическая износостойкость"?
 
Возможно вышел из строя внутренний источник питания реле. Присылайте. Починим.