Реле ограничения пусковых токов, Выбивает автомат при включении понижающего трансформатора 220/100v 2кВт мощностью.
 
Есть проблема при включении понижающего трансформатора 220/100v 2кВт мощностью.Выбивает автомат 16А . Загрубление автомата с С на Д не помогло.Вышибает уже вводной автомат 25А. Вводной менять не хочется.  Вопрос не помогут ли мне реле ограничения пусковых токов МРП 101 или МРП 102. В их описании написано что они предназначены для уменьшения пусковых токов при включении емкостных нагрузок. Не мой случай. Но в то же время написано что возможно применение взамен реле ограничения пусковых токов  CAMTEC ESB101. А оно используется и с индуктивными и емкостными нагрузками.  
 
Цитата
Андрей Егоров написал:
при включении понижающего трансформатора 220/100v 2кВт мощностью.Выбивает автомат 16А . Загрубление автомата с С на Д не помогло.Вышибает уже вводной автомат 25А.
В Вашем случае лучше применить УЗМ-50М или УЗМ-51М включённые по схеме, как на рис. 1 - https://www.meandr.ru/uzm-51m. Их особенность в том, что у них контакты замыкаются при нулевом напряжении в сети, т.е. при переходе сетевого напряжения через ноль. Тем самым исключаются скачки тока при коммутации подобных нагрузок.
 
Спасибо, попробую. УЗМ-51М у меня уже стоит, но подключено как на рис 2. https://www.meandr.ru/uzm-51m
 
Подскажите какое сопротивление и максимальная рассеиваемая мощность резистора в МРП-101?