Управление ТРМ по RS485 (Modbus)
Страницы: 1
Управление ТРМ по RS485 (Modbus), ТРМ не подключается по RS485
 
Необходимо управлять ТРМ - 1М - 30 RS485 по RS. Прочитав инструкцию установил в настройках ТРМ управление 1 входом RS485, адрес устройства 1, скорость обмена 9600, контроль чётности - чёт. Подключил к компьютеру с помощью USB - RS485 преобразователя. Пытался установить соединение с ТРМ с помощью программ: Advanced Serial Data Logger, DCON_Utility_Pro, Modbus Poll, TIK Modscan, Termite. Ни с одной из перечисленных программ не удалось установить соединение. Т.е. ТРМ просто не отвечает, совсем. Пробовал менять и адрес и скорость в меню ТРМ. Со стороны компьютера так же пробовал менять стоповые биты (в инструкции не указан этот параметр). Результат тот же. Подскажите пожалуйста как мне его подключить.
 
Могу дать набор стандартных рекомендаций:

1) Убедиться, что питание регулятора находится в допустимых пределах.
2) Если на линии имеется терминатор, отключите его.
3) Если есть возможность, проверьте работу адаптера/контроллера с другим устройством.
4) Попробуйте подключение на другой скорости.
5) Попробуйте поменять местами провода RS-485 на регуляторе.
6) Если есть возможность, подключите к линии осциллограф и убедитесь в присутствии ожидаемых данных на линии.
7) Подключите силовую линию к регулятору.

Количество стоповых битов - 1. Если больше, все равно должно работать.  