термореле ТР-М02, термореле ТР-М02 кратковременно уходит в защиту
 
термореле  ТР-М02  кратковременно уходит в защиту загорается индикация Err и востанавливается. что зто может быть или это брак?
 
В 99% случаев это наводки на провод датчика. При этом реле будет работать нормально. Рекомендация - не прокладывать провод датчика рядом с силовыми.