+7(812)410-17-22, +7(800)100-42-20 (бесплатно по России)
время работы: пн-чт с 9 до 16-30 пт с 9 до 15-30
Личный кабинет Войти |   Регистрация
Страницы: 1
УЗМ-51М, УЗМ-51М греется
 
Здравствуйте! Нам протянули трёхфазную линию(15кВт), поставил три УЗМ-51М на каждую линию, ноль запитал, как у вас в ролике. Но вот ведь, какая штука - УЗМ - греются, было ли так с самого начала - не знаю, заметил только вчера, случилось КЗ. выбило вводные автоматы на 25А, после этого заметил, что УЗМ - тёплые. Они работают, напряжение вроде как контролируют, по одной фазе стояло 240, красная лампочка замигала, но автоматика не сработала(или она не должна срабатывать моментально?). переставил на 260, лампочка погасла. Собственно вопрос, что с автоматами? они же греться не должны?  
Изменено: Евгений Кирсанов - 16.10.2017 01:18:15
 
раз сайт ожил, вопрос повторю, а всё же хочется разобраться
 
Цитата
Евгений Кирсанов написал:
...УЗМ - греются, было ли так с самого начала - не знаю, заметил только вчера...они же греться не должны?  
Собственное тепловыделение УЗМ менее 1,5 Вт. Дополнительный нагрев может быть вызван нагревом подключённого фазного проводника если, из-за недостаточного сечения, он нагревается проходящим током.
 
тогда все устройства по такой логике должны греться? однако греются только УЗМ.
подвели 15 кВт, автоматы подключены проводом сечением на 6 квадратов. Но, возможно, выделение 15 кВт, не означает их наличие..
 
1,5х3=4,5 Вт тоже в тепло превращаются. На сколько градусов, примерно, нагревается?
Без нагрузки нагрев примерно на +10 градусов к окружающей среде.
Сопротивление контактов реле (не более 2мОм) даст ещё примерно 2...3 Вт.
Вот уже 6-7 Вт в тепло.
 
хмм, субъективно, градусов 30 было. но надо будет замерить поточней. по результату отпишусь. Спасибо!  